上帝爱世人 发表于 2019-07-17 21:20
找修空调的处理
夜之盲 发表于 2019-07-17 21:48
E3故障代码的含义为:低压保护。建议联系售后上门维修。产生E3代码一般为以下2种情况:1.原因:缺氟;解决方案:需要检查低压压力是否在4.5公斤左右,假如过低,那么就需要查漏、补氟。2.原因:低压压力开关故障或与此连接的线路断路;解决方案:此时应打开空调外机的盖板,将用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量是否开路。假如开路,可以把它并接起来应急,但需要尽快更换,否则会将压缩机烧毁;假如开关未开路,需要查引线,建议找专业维修人员进行操作。注意:第二项需在确认不缺氟的情况下进行操作。