工程自检巡查记录(隐蔽部分)
22F存在的问题:
1. 东面凹槽转角钢柱只连接一个支座,应为双支座并加固
2. 钢立柱在结构转角处焊接不牢固,主受力部分应做加强加固处理
3. 东面凹槽南侧有一角码无与结构有效连接
21F存在的问题:
1. 东北转角处防火棉封堵不到位,东面窗底防火棉未封堵
2. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
3. 南面偏东玻璃骨架支座无满焊
4. 西面凹槽南面转角处钢柱角码一埋件连接不牢固,满焊不理想
5. 西面窗下口防火板未安装、防火棉未封堵
6. 北面靠西窗边外封条未安装,保温棉未填充,底口防火板及防火棉未做
20F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
2. 北面靠西窗边外封条,保温棉未填充
3. 西面靠北有两窗边外无封条、无保温棉封堵
4. 西南有15根横梁靠在墙上未安装,5条防火板放在地上未安装
5. 南面窗下口防火板未安装,17条防火板放在地上
6. 东南有7分格下口未安装防火板
7. 东凹槽南侧2根横梁未安装
8. 玻璃骨架在每个转角处立柱角码与埋件连接不牢固,需加强
19F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
2. 东凹槽正面窗底口防火棉未填充
3. 北面靠西窗边外封条,保温棉未填充
18F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
2. 北面靠西窗边外封条,保温棉未填充
3. 西面窗边保温棉未填充
4. 东面窗边保温棉填充不到位,封堵不严实
17F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
2. 西面偏北有3窗边及底口无防火棉封堵,两侧转角处内封条未安装
3. 北面靠西转角处有2窗边无外封条、保温棉填充
4. 南面一窗边无保温棉填充、内侧无封边条
5. 南面部分窗底口防火棉封堵不严实
16F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
2. 北面靠西窗边2处外封条未安装、底口防火棉未填充
3. 西面窗底口防火棉填充不理想,不严实
4. 西面靠南转角窗边防火棉未填充
5. 部分满焊不理想
15F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边及底口防火棉未封堵
2. 东面凹槽正面窗上口未满焊
3. 北面靠西窗边外封条未安装,无保温棉填充,窗底无防火棉封堵
4. 西面窗边无保温棉填充
5. 南面有一窗边内封条未安装,3个窗无保温棉填充
14F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边保温棉未填充
2. 南面窗边保温棉填充不理想,不严实
3. 西面有2窗边保温棉未填充
4. 北面靠西有2窗边未封条未设置、保温棉未填充
13F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边防火棉未封堵,上口满焊不理想
2. 南面正中部一窗边内封边条未安装
3. 南面靠西有3窗边内封边条未安装
4. 北面靠西有一窗边未设置封边条,2窗边保温棉未填充
12F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边防火棉未封堵
2. 东凹槽正面窗上口满焊未做
3. 南面靠东有1窗边外封边条未安装、无保温棉填充
4. 北面部分窗上口支点未做油漆防腐
5. 北面窗上口无满焊、无防火棉填充
6. 南面中部有2窗内封边条放在地上未安装
11F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边无保温棉填充
2. 南面部分窗上口满焊不理想、焊缝不饱满
3. 北靠西转角处窗边外封边条未安装、保温棉未填充
4. 南面靠东转角处有2窗边外封边条未安装,保温棉未填充
10F存在的问题:
1. 东凹槽北侧窗边保温棉未填充
2. 北面靠西转角处有2窗边外封条未安装、保温棉未填充
3. 西面一堆防火板放在地上未安装,有一窗边未设置封边条、窗底口防火棉未填充
4. 西面窗边及底口保温填充不严实
5. 南面靠西窗边保温棉未填充,部分窗边条未安装 |
|